回11楼:
请您参考5楼及9楼的回复,仔细阅读分析。
1)模拟量阀值触发器引用模拟算术、模拟算术引用计数器。
2)修改计数器的值,也就修改了设定值。
3)限制计数器的计数值,就限制了设定值的上限设置范围。
4)模拟算术将计数器的值加上一个“常数”,所加的这个“数”就是控制温度设置范围的下限。模拟算术输出的值为实际设定值。
5)如果这个模拟量阀值触发器的“温度比较控制”不需要迟滞量:模拟量阀值触发器的“接通”与“关断”设定值,均引用此设定值即可。
6)如果这个模拟量阀值触发器的“温度比较控制”需要迟滞量:可以在用一个模拟量算术,将上面的那个模拟量算术的计算输出值加上(或减去)一个固定值(这个固定值就是“迟滞量”),得到第二个设定值。模拟量阀值触发器的“接通”与“关断”设定值,分别引用这两个设定值即可。
注:我说的限制控制温度设定值范围的方法,仅限于编程控制、输入计数器脉冲,用计数器 加减计数的方法设置参数。如果您用编程软件修改计数器“初始值”或用LOGO的按键在编程状态以及参数设置页面修改,此方法无效。