复卷机传动通讯故障问题,请教!

1429

1

2013-09-01 22:59:57

先简单描述下,不在单位CPU诊断区的信息无法正确描述,明天补上。

昨天有点忙,今天把诊断区的信息大概说一下。诊断区的信息不全因为每次故障远多余120条信息,所以

大多信息被覆盖了。但基本可以找到各从站机故障OB86退出事件的信息,信息都是毫秒级的间隔-闪断。其

他的信息基本没什么用都是OB122,OB85。8月31日那天正好好值班,死马当活马医。一直怀疑是电源问题而

且终端站上一个I点90%在故障前会闪断(下面提到过,该点被改过直接接24V了,是常通点)。进程序把该

点联锁解除,然后在柜内接线排把线拆了。到目前为止3天时间设备正常运行没出现过类似故障。确切故障还

是没找到,还需继续跟踪。如果真是该输入点引起,会导致全部从站机架故障(该IO在终端站上)?有点想

不通?大家有没类似因为IO模块问题导致从站机架故障的情况?

++++++++++++++++++++++++++++++以上更新20130903+++++++++++++++++++++++++++++

此机器的控制系统采用的是西门子,传动系统采用的是AB-RSlogx5000系列CPU、 PF700系列变频器。

控制系统负责现场数据、传感器的采集然后通过通讯接口传给传动系统CPU控制现场辅助电机及主传动。

通讯走的是Profibus-DP。

CUP 412 2-2DP 通过中继器分两路,一路到传动通讯接口,一路到现场设备及ET200M的IO从站。

现在问题是主传到6台变频器报通讯故障,导致设备跳停。两套系统CUP均不报警,复位后又能正常运行。

现在发现的问题是,现场DP末端从站上一个IO点在报通讯故障前会闪断(此IO点在以前被短接直接接

24V,是常亮点),能被PLC捕捉到并在上位机上显示(此IO断开会触发一个报警所以会显示)。根据此现象

我们怀疑是否是24V电源存在短路现象,导致电压瞬间波动。此24V回路上有许多其他元器件。但问题是为什

么会导致传动通讯丢失,所有IO点电源是市电,所有模块,中继器是采用UPS供电。两路供电互不相干。

查看了CPU诊断缓存,每次跳停120跳被塞满。主要内容大概为:1、与传动系统通讯访问出错,2、更新过

程映像区出错等(具体明天贴)。