回复:请教下,CP343-1能够与CPU 集成PN口的通信吗

BT

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    142
  • 精华

    3
  • 被关注

    35

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-07-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-09-02 09:51:05

11楼

一个月前,我做了一个315-2PN/DP,另外一个315-2DP+CP343-1,使用以太网通信。手头上没资料,到处找,就是没相关的资料,我选择的是单边通信,若单边通信设置在315-2PN/DP这端的话,调用Standard Library目录——Communication blocks目录——FB8 USED 和 FB9 URCV 或者 FB14 GET 和FB15 PUT 。若单边通信设置在315-2DP+CP343-1这端的话,调用SIMATIC_NET_CP目录——CP 300目录——FB8 USED 和 FB9 URCV 或者 FB14 GET 和FB15 PUT。建立通信通道连接时,单击网络组态按钮,在组态界面中。鼠标右击(我选中的是315-2PN/DP
,选择是的S7连接,单向)它作为客户机,315-2DP+CP343-1做为服务器,客户机调用单向通信功能块GET和PUT,通过以太网和S7通信,读。写服务器的存储区。服务器是通信的被动方,不需要调用通信功能块,S7-300站点是否能做S7通信的客户机或建立S7双向连接。与CPU和以太网CP的订货号和固件版本号都有关系。