256个边缘竟然不够用!
你的思路有问题啊。什么信号都要加个边缘的吗?
输入点加边缘。计时器输出加边缘。计数器计数端加边缘。SET指令加边缘。RST指令加边缘。对自己的程序时序不清晰,强制性使用边缘指令绑死时序。使逻辑重叠的时序降到最低。然后不断增加置位复位指令去解决必须要重叠的部分。结果,一个本来高电平可以传输的信号,现在用了一次上升缘和一次下降缘去置位复位这个信号。