回复:用200/5的电流互感器代替75/5的电流互感器误差有多大?

HUANGZE75

  • 帖子

    12866
  • 精华

    122
  • 被关注

    439

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-09-02 12:50:33

4楼

不能使用200/5是电流互感器来代替75/5,主要问题他的功能是测量、计量和保护,会造成计量保护及测量的数据不正确,因为更换的互感器实测电流偏小,导致该保护的保护不了。如果临时使用可以在200/5内初级线线绕三圈,相当于67/5,相对接近75/5.