进口设备配置多块菲尼克斯开关电源,使用7-8年后相继出现故障,前天开关电源损坏,导致生产线停机,为了增加供电的可靠性及合理费用,菲尼克斯的开关电源比较贵,决定使用深圳欧辰的最新可以同型号并联导轨安装的开关电源,并联后二个开关电源负荷分配均匀,出现一个开关电源损坏后,对另外一个没有影响,并且开关电源有报警的输出接点,且使用寿命可以达到50000小时以上,我这边损坏了一个40A的菲尼克斯开关电源,现场测量使用的电流不到20A左右,就决定使用3个10A的欧辰开关电源并联使用来代替菲尼克斯电源(测试过使用二个开关电源也可以正常使用),将每个的开关电源报警触点利用上作为报警输出,任何一个出现问题,马上报警,改进开关电源后,设备正常工作,当出现一个开关电源损坏,不影响设备正常运行,从而提高了直流供电的可靠性及节约费用。