回复:一天烧一台绕线式15KW电动机的原因分析

指路

  • 帖子

    1196
  • 精华

    4
  • 被关注

    29

论坛等级:奇侠

注册时间:2006-07-20

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-09-03 00:11:46

5楼

修理设备要掌握现场的具体情况,尤其要追问设备发生故障的前后情况。这台设备上使用的电动机就是一台普通的绕线式的电动机,没有什么特殊控制。为了使设备启动时减小启动电流,在控制上采用了二级启动的方式。
1、电动机一级启动靠的是带电阻箱;
2、电动机启动之后,靠时间继电器的延时3秒,切除电阻箱的电阻,提高电动机的速度;
根据这个电动机的控制实际,我要求工人把这几天的情况反映了一下。
实际是:开始发现电动机动作不好,就自己修理交流接触器。。。。。。后来发现时间继电器动作不是很好,干 脆就花钱买了一个新的换上了。开始使用还行,没有想到,时间继电器是在1秒的动作位置上。也就是说:电动机是工作在启动电流大的情况下了。那就是先是电动机发热,导致电动机烧坏。。。。。。
由于不懂的分析电动机的损坏原因,误认为。。。。。。就有换了一台使用,造成第二台电动机又烧坏了。
根据这个情况:就把时间继电器的时间调成3秒就行了,也就是避开电动机的工作点总在启动点上。
电动机的连接机械经过检查,没有发现什么问题。
以上这个事情说明:对绕线式电动机的启动和工作要作具体分析,找到修理设备的方法。