quote:以下是引用港机2013在2013-08-31 20:04:14的发言:
两台单变频器,不是多传动,个人觉得两台制动单元挂在变频器上,是不是会影响两个变频器的整流单元,要是不同步合闸,会不会炸其中一个变频器

好好的怎么会炸?制动单元只在直流母线电压高时动作不影响合闸。工作中如果电机是共轴的,两台变频需要电流同步,否则会出现一台向另一台供电,顶多就过流过热吧不会炸。
港机有时要求两台装置独立运行,一台有问题可以单台慢速运行。