回复:EM231模拟量模块校准的问题

yanxiao

版主

  • 帖子

    12318
  • 精华

    49
  • 被关注

    193

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-09-03 22:04:24

3楼

还可以调“系统增益”。
按标称的比例关系写好程序后,若存在增益误差,不管误差来自传感器还是AD模块,使用下式解决:
正确值=系统增益系数*实测值
没有误差时,系统增益系数=1.0
这个系数可以通过人机输入。
如何获得“系统增益系数”?通过系统校准获得。
比如进行压力测量。准备一个标准压力计(这个必然有,要不拿什么校准),对传感器和标准压力计施加相同的负荷,分别读出标准值和你的PLC实测值。
系统增益系数=标准值/实测值。