发布于 2013-09-04 09:50:49
2楼
下载的时候只要选择了“程序块”便可以把所有程序任何程序,下载到PLC。子程序主程序中断程序。没关系当前什么窗口。
可以输出同一个线圈,不违反PLC的使用规范,但是是否违反用户使用意愿,是另外一回事。
位移寄存器(等等绝大多数指令)是能流触发执行的。只要能流存在,每当扫描到,就执行一次。前面触点连续接通就连续移位。所以一下子就全移除去了。
调用子程序是执行子程序的扫描,不调用就不扫描,不扫描就维持原状。至于什么叫做原状,自己查字典。
你老板进来你办公室叫你空调要调到26度以上。那么老板出去之后,你敢马上调到0度吗?没叫你做你敢私自更改吗?
谁有给你修改的权力。使用子程序,这个思维非常重要。