情况是这样的:我有一个现场有两个机柜,每个机柜有一个CPU224xp,两个PLC共用一个工控机,通过modbus进行通讯,其中一台机柜的PLC只要与工控机建立通讯联系,PLC串口就会烧毁。
两个机柜是共用一路电源供电,接地良好。

问题找到了和大家分享一下; 烧串口的原因是有一根24V+的线与电气板接通了,电气板与工控机共地,24V+通过地线传给PLC串口,导致串口烧坏。希望对大家有帮助。