回复:MM4变频器的USS接口是标准的RS232接口吗?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23145
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-09-04 10:46:18

10楼

quote:以下是引用youhm在2013-09-03 23:40:02的发言:
quote:以下是引用我爱温喜喜在2013-09-01 15:21:38的发言:
如果是232-485的话,那么我有S7 200的编程电缆USB-PPI是USB转485的,这个应该可以用吧? 我还有一根S7 300的编程电缆USB-DP/MPI呢, 还有一根RS232转DP/MPI的编程电缆呢,按理说DP/MPI也是485的,不知道能否使用在USS接口上。

USB转RS485的可以用,RS485接在端子29、30即可,如果反了可以对调一下+、-。

如果剪断PPI电缆,发现是3根线,怎么办?那根信号地接哪里?
MM4 的 485通讯端口(29,30)是没有隔离的。接反很容易烧毁端口(如果使用有源的485转换器)!
而且MM4不提供5V,只有10V。因此终端电阻也是偏置的。
总之,问题多多。