问题背景:
设备有两个风机,每个风机都是G120C变频器负责启动。正常情况下,设备启动后风机也要运转。但是,有些时候设备启动了风机还是停止状态!这种现象只出现在开机时,设备运行中风机不会无故停止。发生频率不多,平均一个月1次或两次。有时一台停止,有时两台都停止。无任何报警信息。重启设备能够解决,或者将变频器切成手动,手动可以启动,切回自动后仍可以继续正常运行。
采取的措施:
故障出现时,检查线路OK, 启动信号OK,速度信号(模拟量)OK,接地OK,确认参数R0722也OK. 后来无奈更换两个新的变频器,问题仍然存在。
我的猜测:
当变频器在一开始启动风机时,恰好风机由于某种原因卡住没能转起来,所以变频器也就不会继续启动电机。这就是为什么每次我将变频器切成手动启动就能运行的原因。 我觉得这是最有可能的解释。因为变频器都换了新的,线路检查了N次。
所以 G120C变频器 是不是有这个缺陷? 电机若一开始没运转,即使启动信号一直存在,电机也不会运行。
真的是这样吗?希望高人仔细帮我琢磨这个问题,困扰我好久了……谢谢!