quote:以下是引用取名是难事在2013-08-12 15:47:31的发言:quote:以下是引用提侠在2013-08-12 12:05:19的发言:
是开关上口接点发热吗?如果是多半是因谐波过大的原故。
对的,主要是开关上口接点,由于机组无功补偿系统有问题,电网质量的确不高。这个开关主要给大电机励磁供电,MCC送380V交流至开关,开关送小型干式变压器,变成直流送现场。谐波冲击的话也不可能只冲击这一种开关吧?现场MCC断路器也很多的。
只是提一个建议,将开关上口接线端子重新制作压接,并镀好锡。