发布于 2013-09-04 23:40:08
17楼
1)9楼的附件就是针对本帖讨论内容编写的一个温度控制例子(6楼控制工艺的温控部分),其中的三个“温度比较”都有防止频繁动作的“迟滞量”;最下面那一个模拟量比较,是为了避免水温接近或低于油温时循环水泵运行。因为这种温度关系循环泵运行,意义不大或根本无意义;
2)至于参数设置,可以仔细看看我在5楼、9楼及14楼的内容。还可以参考楼上的附件(虽然与我的思路有较大出入,只有我所说内容的其中一部分)。语言提示已经很多了,再进一步只能传程序了。
3)我在13楼重点提到了使用TD文本的“用处”(已在实际工程中使用)。对编写相关应用的程序,应该也有提示作用。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才