回复:s5 115H双机热备的一些问题,谢谢!

mengquanshui

  • 帖子

    3400
  • 精华

    4
  • 被关注

    65

论坛等级:至圣

注册时间:2007-03-12

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-09-05 12:46:12

3楼

(1)主机架右边的两个IM304模块红灯故障,是什么原因导致的?怎么消除?其中左边的IM324R和右边的一块IM304连接,这两个模块是否象S7-400H的同步模块那样,起同步的作用?
  IM304 模块故障灯可能是硬件或是通讯不正常报警。

(2)S5双机热备下载程序时是否需要在左右两个CPU都下载一次?还是象S7-400H那样只需下载一侧就行?
   其实下载一个 PLC 就能正常运行,还有如 PLC 有 RRPROM 卡且有程序复位能调用卡内程序运行

(3)现在新的笔记本已没有串口,用市面上的USB转串口+S5编程电缆(PC/TTY),这样能否在线连接到S5?
   现在笔记本用 USB 转的串+编程线,如用 S5 软件能连接的可能性极小,一般通讯时会TIMEOUT

(4)S5主机架上能否像S7-400H那样(可以加两个CP443-1),加上两个CP卡,这样连通讯模块也进行热备?谢谢!
这个不会,不太清楚
喜欢用SIEMENS,乐水工控生活 打造工业智能家居生活!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

共有0条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。