3楼
(1)主机架右边的两个IM304模块红灯故障,是什么原因导致的?怎么消除?其中左边的IM324R和右边的一块IM304连接,这两个模块是否象S7-400H的同步模块那样,起同步的作用?
IM304 模块故障灯可能是硬件或是通讯不正常报警。
(2)S5双机热备下载程序时是否需要在左右两个CPU都下载一次?还是象S7-400H那样只需下载一侧就行?
其实下载一个 PLC 就能正常运行,还有如 PLC 有 RRPROM 卡且有程序复位能调用卡内程序运行
(3)现在新的笔记本已没有串口,用市面上的USB转串口+S5编程电缆(PC/TTY),这样能否在线连接到S5?
现在笔记本用 USB 转的串+编程线,如用 S5 软件能连接的可能性极小,一般通讯时会TIMEOUT
(4)S5主机架上能否像S7-400H那样(可以加两个CP443-1),加上两个CP卡,这样连通讯模块也进行热备?谢谢!
这个不会,不太清楚
喜欢用SIEMENS,乐水工控生活 打造工业智能家居生活!