回复:CPU414-5H与CP6123组态问题

彼岸

  • 帖子

    6
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2009-07-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-09-05 17:21:58

2楼

首先CPU414-5H上的集成的网口当然可以组冗余,请使用win7系统。其实不是CP1623需要高版本的net,而是CPU414-5H需要高版本的net。选8.1的net就可以了。
因为遇到这样的情况,这里啰嗦几句。wincc7.0与CPU414-5H组态过程中注意一下几点:
1、step7必须升级到sp2,安装硬件好更新
2、操作系统用window7,net选8.1。
其实XP系统也勉强可以用,但需要先用MPI下组态,且装上电池。否则断电后CP443-1不会运行。