quote:以下是引用lzm在2013-09-04 08:34:31的发言:
350-2是8通道的高速计数模板,A0 B0 对应通道一,A1,B1 对应通道2 。。。。A非,B非均不接,只连编码器的A,B。当旋向改变时直接将A,B互换即可。
电源当然要接。


这么说A非、B非对FM350-2来说毫无意义了?
那如何判断编码器是向上计数还是向下计数呢,靠DB块的40.0位STS_DIR0来判断吗。
这阵天天下井调试,还得晚上回到驻地才能上网,悲剧了。。。