CPU317-2PN/DP和ET200M、TP177B间DP组网的奇怪问题——编程电缆居然影响组网
现场暂时用一个CPU317-2PN/DP和两个IM153-2和两个TP177B组成DP网,连接顺序为TP177B、CPU317-2PN/DP、TP177B、IM153-2、IM153-2.
现在碰到一个奇怪的问题:组网后,除了第一个TP177B和CPU317-2PN/DP连接正常,后面都无法通讯,所有的模块BF1都报错。然后,我把CP5711的编程电缆插在CPU上,通讯立马就正常了,能正常监控到所有的站,但是把编程电缆插在其他的ET200M上,就没用
非常苦恼啊,请各位大侠指点啊
问题补充:看了一个帖子,有些类似,不过他的是MPI,我的是DP。http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=4&a_id=1090453&s_id=0&num=9#anch
在CPU的DP口原来有一个总线连接器(带编程口的),现在我在上面再插一个总线连接器并把终端电阻拨到ON,DP网连接就正常了
完全无法理解啊,请指教