发布于 2013-09-06 13:03:38
8楼
PRESSURE_GLASS AIW4 容器压力
PRESSURE_PIPE AIW6 管道压力
T_AUTO I0.0 全自动
MOTOR_F I0.1 电机变频状态
MOTOR_F_RUN I0.2 电机变频运行
MOTOR_F_FAULT I0.3 电机变频故障
MOTOR_P I0.4 电机工频状态
MOTOR_P_RUN I0.5 电机工频运行
MOTOR_P_FAULT I0.6 电机工频故障
VALVES_1A_RUN I0.7 电磁阀1A运行
VALVES_1B_RUN I1.0 电磁阀1B运行
VALVES_2A_RUN I1.1 电磁阀2A运行
VALVES_2B_RUN I1.2 电磁阀2B运行
VALVES_6A_RUN I1.3 电磁阀6A运行
VALVES_6B_RUN I1.4 电磁阀6B运行
LIMIT_SWITCH_IN I1.5 进料行程开关到位
LIMIT_SWITCH_OUT I2.0 出料行程关到位
VALVES_7A_RUN I2.1 电磁阀7A运行
AUTO_START I2.4 自动启动
AUTO_STOP I2.5 自动停止
LEVEL_UP I2.6 料斗上液位
LEVEL_DOWN I2.7 容器下液位
AUTO_SIGN M1.0 自动运行标志
REMOTE_HAND_VAL1A M10.0 电磁阀1A远程手动启动
REMOTE_HAND_VAL1B M10.1 电磁阀1B远程手动启动
REMOTE_HAND_VAL2A M10.2 电磁阀2A远程手动启动
REMOTE_HAND_VAL2B M10.3 电磁阀2B远程手动启动
REMOTE_HAND_VAL6A M10.4 电磁阀6A远程手动启动
REMOTE_HAND_VAL6B M10.5 电磁阀6B远程手动启动
REMOTE_HAND_VAL7A M10.6 电磁阀7A远程手动启动
REMOTE_HAND_MOTOR M10.7 电机远程手动启动
REMOTE_AUTO_START M12.0 远程自动启动
REMOTE_AUTO_STOP M12.1 远程自动停止
MOTOR_P_START Q0.0 电机工频启动
MOTOR_F_START Q0.1 电机变频启动
VALVES_1A_START Q0.2 电磁阀1A启动 泄压
VALVES_1B_START Q0.3 电磁阀1B启动 加压
VALVES_2A_START Q0.4 电磁阀2A启动 主喷嘴开
VALVES_2B_START Q0.5 电磁阀2B启动 辅助喷嘴
VALVES_6A_START Q0.6 电磁阀6A启动 关进料阀启动
VALVES_6B_START Q0.7 电磁阀6B启动 开进料阀启动
VALVES_7A_START Q1.0 电磁阀7A启动 喷嘴供气
IN_DELAY T37 进料延时
OUT_DELAY T38 出料低位延时
GLASS_P VD62 容器压力
PIPE_P VD82 管道压力
GLASS_D_H VD110 容器内部压力设定(启动电机所需压力)
GLASS_D_L VD114 容器内部压力设定(停止电机所需压力)
PIPE_D_H VD118 管线高压停电机压力设定
PIPE_D_L VD122 管线低压接通7A
IN_TIME VW100 上位机设定进料延时时间
DIS_R_H M12.5 在自动运行与手动运行下,远程手动失效
R_H_S M12.4 远程手动标志
H_S M12.3 手动标志,给触摸屏按钮失效
line_h_alarm M21.2 管线高压报警
glass_h_alarm M21.1 容器高压报警
M_FAIL M21.0 触摸屏显示故障位
M_RUN M11.0 电机运行
line_H_P VD158 管线高压报警
glass_H_P VD150 容器高压报警设定
OUT_TIME VW104 上位机设定出料低位延时时间