故事3:最近,我们拜访了一些橡胶、塑料机械制造厂,橡塑的炼胶和成型工艺装备需要使用中压变频器。厂里的工程师和电气师傅反映:中压变频器运行之后,附近的PLC模拟量信号受到严重干扰,这些模拟量信号几乎不能正常使用。
与厂里的工程师和电气师傅确认过,强、弱电布线确实分开,强、弱电的电缆确实采用屏蔽电缆,确实也将屏蔽做了单端接地(I/O盘柜侧)。但是,PLC模拟量信号被严重干扰的问题没有解决。
结合已确认的情况,我们建议厂里的工程师和电气师傅:
1)中压变频器最好采用变频专用电缆,尽可能不采用普通的动力电缆。
2)中压变频器专用电缆内含三芯,每个线芯有分相屏蔽,整个电缆有总屏蔽。
我们要求每个线芯的分相屏蔽在变频器侧做单端接地!假如分相屏蔽双端接地,谐波感应出的电流在两个接地点之间流动,将会造成两个接地点之间有电压差。这个电压差将干扰周围敏感的弱电信号!
我们要求电缆总屏蔽做双端接地!由于电缆内部三芯电流的矢量和为零,总屏蔽上的感应电流非常小,总屏蔽做双端接地非常合适。