现有D425-2,刚拆封的,因为只是想做个实验,所以没有连接其他的模块,只有一网线与上位机连接,并连接DC24V的电源,上位机安装有SCOUT V4.3.1;
现在的问题是:
无法通过以太网连接D425-2,尝试用过ping命令,但都没有连通,上位机的IP地址确认过,应该不会有问题(试过与控制器D425-2三个网口的不同地址的连接: X127:169.254.11.** X130:192.16.2.1, 还有X120: 192.168.213.***)
已尝试过的办法:
换过网线,换过电脑,也尝试用相同的操作方法实现了与D445-2的连接,所以怀疑是D425-2的问题,425上的STOP指示灯一直闪烁,RDY黄色,RUN不亮,SU/PF不亮,其他指示灯皆为黄色,数码管显示的数字是5.
想恢复出厂设置,按操作(试了下关掉电源,开关打到3,然后开电源,启动SIMOTION),在D445-2上成功了,相同方法在D425-2却没有效果。
不知道该怎么办了,请指教,谢谢!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
结果证明是CF卡固件的问题,版本不对,升级了一下就好了