quote:以下是引用Tom WolfSkin在2013-09-07 14:15:20的发言:
Automann、迷失中原说的对,我还是慢慢找找原因,不要怀疑软件和硬件。我要把问题找出来
地址重叠我是指:
FC1 TEMP 变量: IncreaseNumber INT 地址 0.0
FC2 TEMP 变量: Int1 INT 地址 0.0
FC1、FC2都调用了,然后IncreaseNumber 和 Int1 值是一样的。

FC执行完后, 临时变量不能用来保存变量值。如果有这样的要求,应改为IN_OUT变量,用实参来保存变量值。