为什么双机运行时无问题而单机时速度开始时出现波动?

----- 正常情况下,大车机构用两个变频器各驱动两台电机,负载由两台电机来均分,调速当然比单机时容易。

特殊情况时,如果一台变频器出现故障,另一台变频器可以打单机运行。p1300[0] = 0 (V/f control with linear characteristic ),每台变频器的静态提升电压P1310=50%,需要调整到合适的值,保证能拉动负载。