回复:s120 请问F30001 变频器过流 与 F7801 电机过流有什么区别?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-09-08 18:05:50

8楼

本来觉得这么基础的问题了,有人来问,那好奇心就看看吧。但是,看后的感觉让我有发言的欲望了。嘻嘻

变频器过流,电机过流,区别,他们的区别是保护级别问题。

变频器过流是系统保护的最后一道防线,类似直流的快速熔断器或快开了。所以这个动作阈值是不需要使用者去设置的,由装置的型号与容量的极限技术指标来内定。不要有非分之想,把他的动作阈值变大或变小。

电机过流就不同了,他是在装置过流的动作阈值之内的事情,所以只要没有F30001,P0640的参数设置在小于装置最大允许电流范围内,只要电机的过载电流允许,随便设置。

如果你的负载很大,电机过载才能运行,可此时出现F30001,那是变频器选小了,选型问题。如果不是负载重,负载电流没有过载使用,那是电机或外围有短路、接地问题了。

综上,装置过流的动作阈值是动不了的,电机的P0640参数设置,是可以在装置允许的最大电流范围内变化的。