quote:以下是引用kinkin在2013-09-08 16:37:26的发言:
要消除你这系统的问题还真不容易,因为这要检查EMC,还要检查各个设备的模块等,恐怕不容易找到问题点。要是想勉强使用的话,在AB变频器上设置一通讯中断延时报故障,躲过暂时的通讯故障,等系统自行恢复故障。
该系统运行3年多了,基本没什么问题。记得去年,当时还不是我负责这台设备,也出现过类似故障。是因为现场一台电机编码器DP线问题(不知道是接触不良,还是松动)。故障现象和现在是一样的,后来请设备厂家过来的,当时直接把编码器取消了,问题也得到了解决。当时在处理过程中也对变频器通讯故障添加了延时,但是没效果,依然报。
变频器是可以暂时短暂躲过通讯故障,但现场一些IO信号丢失会导致联锁调节条件不满足一样会造成停车。