发布于 2005-01-19 11:09:57
0楼
按你的用法source应该定义为DWORD,而不能是POINTER,因为后者的长度为6个字节。
L P#M0.0
T MD100
CALL FC 2
Source:=MD 100
功能:
L #Source
LAR1
L B#16#10
T B[AR1,P#0.0]
如果要用POINTER的话
CALL FC 2
Source:=P#M 0.0 或 M 0.0
功能:
L P##Source
LAR1
L D[AR1,P#2.0]
LAR1
L B#16#10
T B [AR1,P#0.0]
Zane
注册自动化系统工程师