S7-400与S7-300(集成DP口)YLINK 通讯 不上

已锁定

giophen

  • 帖子

    4
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2013-04-15

普通 普通 如何晋级?

S7-400与S7-300(集成DP口)YLINK 通讯 不上

1307

3

2013-09-09 10:57:22

如题,400下通过Y-LINK挂2个314C-2DP,从站地址分别为13,14。主站412H设置的从站地址与从站上设置的DP地址为13,14.但是2个314的状态一直上不来,一直处于断开连接状态。CPU314的SF灯亮,BF灯闪烁,地址13的CPU是末端,电阻拨到ON位置,地址为14的CPU电阻拨为OFF,主从站的通讯参数完全一致,YLINK上的DP1,DP2灯均为黄色,请问一下大神们,问题可能会出现在哪里?
主从站的通讯设置都是根据《Ylink后连接S7-300从站(集成DP口)的组态方法(更新版)》文档设置。急等大神回复~非常感谢~~