回复:西门子840D 27011报警

gelu172

  • 帖子

    1375
  • 精华

    32
  • 被关注

    171

论坛等级:至圣

注册时间:2010-09-26

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2013-09-09 11:21:53

6楼

27021伴随27011出现的条件是,相关的SG设定响应为StopD,即MD36963=3。所以,这里的主要报警还是27011,27021只是伴生报警,27011反应的是实际速度超过了SG1-4了。你需要去看看MD36931的数值,确认实际速度是否真的超过了该速,是什么原因超速了,比如倍率打到120%了等等。个人认为该值设小了的可能性有,但不大,原因还是在外部。