英文如下:
With Version V4.1 and below of the SIMOTION Kernel or the "Separate process image" setting on the device (as of Version V4.2 of the SIMOTION Kernel), the following applies:
? Addresses accessed using the process image of the cyclic tasks cannot be read or written to using the fixed process image of the BackgroundTask.
This restriction no longer applies as of Version V4.2 of the SIMOTION Kernel or with the"Common process image" setting on the device.
本人英文水平不怎样,以下是我按字面意思的理解:
以下适用于SIMOTION核心版本V4.1及其以下或者设备设置了“隔离过程映像寄存器”(自SIMOTION核心版本V4.2起)
使用循环任务的过程映像寄存器的地址访问不能被读取或写入使用背景任务的固定过程映像寄存器。
这一限制不再适用于版本为V4.2的SIMOTION核心或者设置了“通用过程寄存器”的设备。
请问上面提到的限制生效时具体会产生哪些影响?
Separate process image 和 Common process image 在Scout软件的哪个地方设置?
版本在V4.2及其以上的设备上,在什么情况下我们需要设置成 "Separate process image",什么情况需要设置成"Common process image ".