请教DP终端电阻的方法。
今天测一套系统的DP网络接线,本想查看各头接触是否良好。
1、断开所有DP接头,两个终端一个打OFF,一个打ON。
2、测打ON的终端,无法测到电阻0欧姆。拆线直接测DP头220欧姆,接上再测0欧姆,无法理解。
3、然后将相邻的一个DP头打ON,测到220欧姆。照道理2个打ON,应该是110欧姆,也无法理解。
4、这段网络有个中继器A2B2,A2`B2`两段网络,遇到的情况是A2B2网络终端DP头测不到A2`B2`网络中其他DP的电阻。
疑问:
1、为什么就一个终端打ON的时候电阻测到是0?
2、为什么2个DP头打ON测到是是220欧姆?
3、中继器A2B2,A2`B2`当打OFF的时候难道不是直连的吗?为什么测不到对方网络的阻值?
设备有通讯闪断的情况,所以今天停机打算测下终端电阻。最后失败收场……