发布于 2013-09-09 22:38:36
4楼
仔细查看FB56中的:M006: A #V_CW // Vorspanndruckueberwachung CW aktiv
AN #E_CW // Druckschalter, Vorspannung in Spannstellung CW
O
A #VCCW // Vorspanndruckueberwachung CCW ak
AN #ECCW // Druckschalter, Vorspannung in Spannstellung CCW
L S5T#2S
SD #Timer_Vorsp_n_err
A #STSP
A #Timer_Vorsp_n_err
S #FEHL // Fehler
或者 A( // Vorspannung, Istwert # Sollwert
O #Fehler_Druck_ueber_max
O #Fehler_Druck_unter_min
)
A(
O #V_CW // Vorspanndruckueberwachung CW aktiv
O #VCCW // Vorspanndruckueberwachung CCW aktiv
)
AN #Fehler_Vorspannung
L S5T#12S
SD #Timer_Dr_zu_hoch_niedrig
L W#16#0
T #Druck_Sollwert
T #Mengen_Sollwert
A #STSP
A #Timer_Dr_zu_hoch_niedrig
S #FEHL // Fehler, Druckwert > 20 bar
爱生活,爱数控