回复:请教DP终端电阻的测量方法……

NONO6260

  • 帖子

    27
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2013-09-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-09-11 10:35:52

2楼

quote:以下是引用kinkin在2013-09-10 10:13:07的发言:
你要考虑通讯芯片接入时对电阻的影响,同时看一下网络接头的图,再分析你自己的ON/OFF操作对系统连接的设备的影响就明白了。





感谢斑竹提醒,是我测量的方向错了。将下游终端作为测量点是错误的,因为将相邻的一个DP打on的时候该终端就与整个网络断开了,此时测到的就是终端的220欧姆。并不是所想象的2个220并联。

对DP头内部回路结构不清楚导致,有待继续学习提高,注重细节。