回复:S7-200高速计数器 30K和200K 有区别吗?

_简单_

  • 帖子

    10
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2010-08-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-09-11 14:13:50

10楼

LD SM0.0
MOVB 16#F8, SMB147 //设置控制位:增计数;已使能;
MOVD +0, SMD148 //装载 CV
MOVD +0, SMD152 //装载 PV
HDEF 4, 0
ENI
HSC 4
就是用指令向导做的
然后用定时中断,SMB34给HC4用,SMB35给HC5用
评论