quote:以下是引用sy0515115在2013-09-05 22:29:00的发言:
quote:以下是引用lzm在2013-09-04 08:34:31的发言:
350-2是8通道的高速计数模板,A0 B0 对应通道一,A1,B1 对应通道2 。。。。A非,B非均不接,只连编码器的A,B。当旋向改变时直接将A,B互换即可。
电源当然要接。


这么说A非、B非对FM350-2来说毫无意义了?
那如何判断编码器是向上计数还是向下计数呢,靠DB块的40.0位STS_DIR0来判断吗。
这阵天天下井调试,还得晚上回到驻地才能上网,悲剧了。。。


A,B本来就有相位差,已有了先后次序也就表示了某一旋向,当然如果有了A非B非 及C,C非 那精度会更高,只是8路都接 加上电源 40针的前连接器显然是不够的,所以西门子提供了这样集成8通道的而损失精度的方案以满足控制精度要求不高的但密集编码器链接的应用场合。