回复:关于中继器几种通讯异常的判断?

NONO6260

  • 帖子

    27
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2013-09-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-09-12 20:48:17

2楼

现场的系统就用了一个中继器,连接方法如图1。

在OB86跟踪故障过程中发现,网段2从站全部有通讯闪断,网段1正常。

后将网段2中的一段网移到网段1,设备运行1天后再报通讯故障,这次故障记录的是网段1。所以一开始认定为是改接的这段网络有问题,借停机间隙检查DP接头,中间接头全部短接排除终端电阻开关接触不良的问题(处理过程中发现一DP头接线有点松,当时就感觉故障点找到了)。
但运行不到半天再次通讯闪断,除主站机架其他都报。瞬间傻眼了,再对几个终端DP检查,发现网段1中一个终端在移除的过程中CPU报警,随后就直接更换了DP头。

网络改接前:就网段2闪断(抓到过2次)。
网络改接后:第一次就网段1闪断(后对网段1改接过来的网络DP头检查);第二次全部通讯闪断(发现一个终端接头晃动时CPU:400 2-2DP EXTF红灯,BUS2F闪烁)……

对这故障不知道该怎么分析了。。。。难道故障点不只1个?
一切皆可能