intouch上位机电脑是通过CP5611出来接到DP/DP couple上的2号接口(这个DP/DP couple是与另一个PLC系统进行数据交换的),从DP/DP couple出来又接了几个编码器和IM151,然后再回到PLC去的。我现在拔掉电脑CP5611卡上的DP头,然后PLC没有报错,没有红灯。但是我要是拔掉DP/DP couple这一端的插头的话,PLC就报错了,生产线就停了。为什么拔掉DP网络最末端的DP接头,而PLC不报错呢?
并且我拔掉CP5611那一端的DP接头之后,DP/DP couple的BF2和SF1,SF2会偶尔闪烁红色,但是不是那种有频率的闪烁,而是没有时间规律的闪烁。大部分时间不闪烁,偶尔不注意闪一下然后就恢复。
它的网络示意图大概是这样:PLC--IM151--…………--厚度控制编码器--长度控制编码器--DP/DP couple--CP5611(电脑)