回复:中继器判断闪断网络的可行性……求教

NONO6260

  • 帖子

    27
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2013-09-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-09-14 23:01:24

2楼

quote:以下是引用Zane在2013-09-14 21:34:43的发言:
搞得这么复杂干什么?还不如,一个个设备上。

谢谢版主指点……但是设备在运行,故障又无规律。有1天不报,有时候1小时报5 6次。

现将中继器网段2一个网络移到网段1后,故障范围缩小了,一开始一直以为在现场。经过2次闪断OB86记录故障站点后,发现故障在机柜室内。
后对室内DP接头检查处理,发现有2个DP头有问题。现场设备运行2天多了……再跟踪看……!希望没什么其他问题。
一切皆可能