调试完成了,在出厂调试时候我没有设置电机参数,直接设了以上参数,变频是5.5KW,现场配的是4.5KW电机,我测试用的是1.1KW电机,参数设置中除了死区设置报信号超限故障外,其他没有问题,就地/远程切换都没有问题,在启停动作时候有报警故障,对控制电机运行没有影响。我想应该满足现场的工作需要。
另外有一点是远程的时候频率给定我仍然用的是电位计给定,把P1000.1改为2,调试完恢复到P1000.1=7,这样在远程控制中也就能进行速度调节了。
变频是进口的,只带一个说明书,只有快速调试的内容,开始出现故障时候没办法跑回办公室查电子版的使用大全,不知道随机附件里为什么不带使用大全及完整的说明书,不参考参数表调试过程中很难受。