回复:S7-200 PLC输入输出点会不会因为干扰而误动作?

虾壳

  • 帖子

    194
  • 精华

    0
  • 被关注

    7

论坛等级:侠客

注册时间:2012-06-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-09-15 19:59:40

4楼

现场有没有变频器,有可能是变频器的运行载波过高,影响到了PLC的输出端。
我们在现场时就碰到过这样的问题,第一条生产线现场当时是用英威腾的变频器,总共有八十台,在变频器不接地的情况下,运行(0----110HZ),PLC运行是没有问题的。
当第二条生产线时,客户指认用伟肯的变频器,当运行超过35HZ以上,变频器不可靠(虚接)接地的情况下,PLC输出端不受控制(程序都是一样的),乒乓乱跳,低于35HZ,一切正常。
当时郁闷的很!
请多照顾。。。。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33258条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。