quote:以下是引用Robert 211在2013-09-15 15:07:38的发言:
在系统中所有的数值转换为标幺值,物理标称值乘以对应的标幺值为实际物理值。这种方式可以最大限度地利用计算机系统的精度。
----- 没错的,变频器或PLC读到的整数除以16384,换算成对应的?%百分比,然后?%百分比乘以对应的标幺值就为实际物理值。量程化的原理,大体就是这样的。
---- 我有个疑问:
在Master Drive那个年代,由于CUVC控制板的运算能力有限,变频器读到A/D之后的整数除以16384。
当前Sinamics Drive,变频器读到A/D之后的整数仍然除以16384。CU320-2控制器的运算能力非常强劲,怎么还是以16384(2的14次方)来换算呢?难道以32768(2的15次方)来换算不行吗?
涉及到200%问题,因此16bit只能用到16384!除非用32bit表示,可以增加精度