第一,看电流限幅是否过载?第二,看制动电阻的总阻值是否太小了?正确的设置,应该是减速时间不用限制,而制动状态实际的直流母线电压是可控的。这样就理想了。靠什么?其一靠电流限制,其二靠最大制动电流。

这里要兼顾两头,也就是说,起升机在高速下降过程中,既不能过电流,也不能过电压。这里有一个平衡点问题。他与起升机的系统惯性有关。