5楼

quote:以下是引用各种菜在2013-08-03 19:47:29的发言:
描述:4线制称重传感器(EXC+=green,EXC—=black,SIG+=white.SIG—=red)共有3个,通过接线盒连到称重模块,在接线盒端 将SENS+/EXC+和SENS—/EXC—短接,称重模块SF灯常亮,上位机显示不出来,另一组称重模块正常,我测了下SIG+和SIG—两端电压为几个毫伏,但是这组有50个毫伏,正常么?这一组我又调换了线序,将SIG+接到SEN+虽然SF灯灭了,但是empty亮了,大家给出个主意,看看什么情况!

首先你的接线没有问题(4线制和6线制的用法),不知你用的什么模块(FTA还是U模块),按你说的在传感器接线盒里将SENS+/EXC+和SENS—/EXC—短接,则在模块端应按顺序接6根线,而不是接4根线。还有电缆的屏蔽要好。