quote:以下是引用zhangli0在2013-09-14 13:25:22的发言:
你说的是两位三通阀?如果是的话,那就是两个进气,一个出气,开关量控制,反馈到位或者延时后停止输出。如果反馈是模拟量的,那么你就要再给一个设定值,如果反馈值与设定值的差小于你设定值的偏差,则认为到位了,停止输出。具体阀的开启条件是在反馈正常的情况下,工艺决定的。
就是一个4-20MA的模拟量进来反映阀的开度 然后自己可以输入一个0-27648的值之间的一个值输出用来调节阀的开度,我其实就是想问一下如果前期不用WINCC做控制的话 我在开发阶段时如何在在在线状态里直接给阀一个输出量进行控制 用变量表可以直接读到阀的输入量 但是如果在线手工输入一个输出量我还不太清楚?