是G120-2,控制单元为CU240E-2DP.

昨天下午,同一组辊道上的另外两个变频器也出现了类似的故障,其中一台处理后频繁出现F7801(过电流),开起来几十分钟就报F7801,根本无法使用了,但是从历史趋势上看电流并不高。

F1001是浮点例外,在含浮点数据类型的指令中出现了例外情况。报F7801实际电流并不高,联系到辊道刚刚提速,电机的实际转速已经超过了额定转速,难道跟这个有关?查参数去