回复:243-1通讯

Zaxife

  • 帖子

    2450
  • 精华

    31
  • 被关注

    78

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-09-16 11:06:57

3楼

要高速通讯,只能在满足通讯正常的前提下提高通讯波特率了。
把PPI通讯波特率提升到56.7kbps能正常稳定工作的话,速度会比默认的9600快上6倍,也就是说以前要12秒才更新一次数据,现在自需要2秒就可以了。
毕竟56700波特率是常见串口的极限速度了,不能再高了。就算是RS232转以太网也不顶用。

想要更高的采集速度,只能更改现有方案了。比如用以太网模块连接到千兆二层交换机,那么可以做到100ms更新一次数据了。不过16个节点增加的成本会去到4W左右,不太现实。