一、.检查硬件接线
S120 SINAMICS S120书本型进线模块预充电回路和接线方式介绍 http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=6168
A0589
S120 SINAMICS S120装机装柜型进线模块预充电回路和接线方式介绍 http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=6212
A0597
二、完成ALM快速调试。查看P10、P210、P3410,P3900的设置。快速调试完成后,P10=0。
如果不知道怎么调,就直接设置P10=0得了。
http://lvqd.blog.163.com/blog/static/10094286820137194230869/
---------------------------------------------------------------------------------------
STARTER软件连接CU320或CU320-2在线后,可以自动配置。带Drive_CLiQ接口的Line Module会被自动识别上来,并出现在拓扑结构图中。此时的电源模块会在STARTER软件左侧项目导航栏的Infeeds文件夹内出现。可以打开Infeed中的电源模块的参数表Expert List进行调试。

刚识别到的电源模块不能直接起动。它的参数P10=1,处于调试状态。只有在P10=0即就绪状态时才能起动。对于SLM和ALM,电源模块的P3410=5,表示激活了电路参数识别,同时在Alarm中也有A06400出现,表示电路识别已激活。在第一次给出起动命令时,系统会自动识别电路参数,识别完成后,P3410自动成0,同时电源模块进入运行状态。

So,SINAMICS S120 BLM SLM ALM在自动配置完成后,要做的调试工作如下:

1.设置P210=电源电压,比如380

2.设置参数P3900=1,完成快速调试,等一会后,P10会自动变成0

3.使用电机模块的Control Panel,起动一下电源模块。注意电源模块没有Control Panel可用,可以用电机模块的。

如果没有电机模块,可以修改Infeed.P840=CU.r722.0,用CU上的端子起动电源模块。

4.一旦起动电源模块,它就自动进行电路识别,识别完成后A06400消失,同时进入正常运行状态。

5.关闭电源模块,保存数据,即Copy Ram to ROM,并上传到电脑上,保存项目。



---------------------------------------------------------

三、使用驱动器的Control Panel起一下ALM,做个测试。
四、使用SIMOTION程序控制ALM起停。