有一个项目,要求4台电机为一组,共直流母线,且连续发电回馈电网。我想到的方案如下:
第一,用一个S120的ALM,做双向的直流电源,然后,4台MM440的变频器驱动电机。注:4台MM440的输入都是悬空的。直接共直流母线。由485通讯+PLC+上位机交换数据;
第二,用4台G120,每台的配置是CU240-2PN+PM250,没有共直流母线,但有回馈电网。然后用PLC加HUB与上位机组网通讯;
第三,用S120系统,ALM+CU320-2PN+4个电机模块,上位机与plc、CU320通讯组成局域网。
第三个方案有点豪华了,因为此系统就是传动,工艺相当简单,没有什么要做的,就是电机按照循环工况转。发电。
第二个方案没有共母线,所以比较结构分散,而且一台一个CU,是不是有点浪?
第一个方案,是我的设想,西门子官方技术支持吓唬我,说这个方案不保证能运行。这倒无所谓,但它却是也存在问题,那就是数据的通讯,485的通讯,可靠性和速度都不是优势。但第一个方案的成本价格可能是最低的。
顺便交代一下,这个项目,电机和变频器的安装距离可以很近,基本在1-2m以内。
谁能出出主意?说说各自的看法呢?洗耳恭听,并在此先谢过了。