回复:EM231温度模块不能够读入信号发生器给出的温度值

刀剑笑江湖

  • 帖子

    53
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-08-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-09-16 20:23:42

5楼

quote:以下是引用凌飞翼在2013-09-15 08:51:39的发言:
我不了解信号发生器模拟阻值的机理,不好评说。
你找一个固定电阻,100Ω附近的接上就能看出来问题到底是在模块还是在传感器上。
另外请注意:根据硬件手册的说明,设置你模块的组态开关。

谢谢大侠,安照你说的我接了个100欧姆的电阻,从软件监测中能够读取到值了,其实我要确认的是EM231的通道能没有问题就OK了,谢啦大侠,有其它的问题再向你请教。