根据你返回的错误码 02 ( 数据地址错误或访问的数据超出 MB_HOLD_REG 地址区的界限), 能读一个字,那地址是对的,那就是你一次读寄存器的数量超出了MB_SERVER 指令规定的数量,你可以网上下个MODBUS_tcp 测试软件测试下服务器是否正常,